 关于2407A一个令人头疼的问题,真诚请教故障原因,请进。。。。  发表于 2008-10-10 10:39:41 [您是本帖的第 107 位阅读者]     [1楼] 
呢称:kh137
新手

积 分 122
注册2008-07-18
加我为好友
发 短 消 息
最近有个仪表的项目,由于功能比较复杂,中断多,就采用了两个2407A的方案。一个采集数据,一个专门组态通讯。在调试中通讯这个DSP就老出问题,仿真运行都是好的,但是当烧写在FASH运行的时候,只要一拔掉仿真头,就不能正常运行。哪怕是关掉CCS,只要不拔出仿真头,FASH就可以正常运行,因为这个DSP需要和上位机通讯,仿真的时候可以连接上,但是烧写下去,不管VCCP是接5V还是接地,只要一拔掉仿真插头就再也连接不上了。拔下仿真头VCCP在FASH运行的时候是接地了的,我实在是不知道问题出在哪里,请不吝高人指教,多谢!
程序在以前的时候烧写下去都没有出过问题,我改版之后就出现了这种问题,实在让人头疼。
 
 RE: 关于2407A一个令人头疼的问题,真诚请教故障原因,请进。。。。  发表于 2008-10-13 12:20:58 [2楼] 
呢称:CharllyT
版主

积 分 80
注册2008-01-07
加我为好友
发 短 消 息

你改版主要做了哪些动作?我也遇到了这种情况。以前都好使的,不过现在下载完程序拔掉仿真器能正常工作,但是进行复位或者是关电后程序就不能运行,经过试验我初步判断是板子上芯片的引导区可能坏掉了,我现在正在试验,不知道你的硬件是什么状态,欢迎一起讨论。


 